Вопрос: Правила ПБЭ НП-2001 п. 9.3.8., Приказ № 155н " Правила работы на высоте п.3(в)

Чижикова Галина Алексеевна

Выполняем проект Гидроочистки (проектная организация) в соответствии с НПБ предусмотрели перила 1,0 м (на лестницах и переходах) и 1,25(для площадок) для обслуживания и ремонтных работ.. Местные органы не принимают документацию и требуют нарастить перила на лестницах и переходах до 1,1м. Прошу разъяснить нормы действующие.

14.01.2016, 583 просмотра.

Ответы и комментарии

"Правила по охране труда при работе на высоте" носят законодательный характер и обязательны к применению. Указанные НПБ носят рекомендательный характер и отсылают нас к ранее действовавшим нормам. Все НПБ базируются на "Правилах по охране труда при работе на высоте" и постепенно приводятся в соответствие с новыми нормами. Вы можете оставить высоту перил 1,0м, но при этом весь персонал должен быть обучен по "Правилам по охране труда при работе на высоте" и иметь СИЗ при работах, что в данном случае нецелесообразно, проще все-таки нарастить перила до 1,1м.


Додуева Татьяна Олеговна Заведующий методическим отделом АНО ДПО УЦ "Мосстройкадры"

27.01.2016 09:06:03 ответить #

Имя
E-mail
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*

Согласно "Правилам по охране труда при работе на высоте", утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н глава I Общие положения п. 3 "К работам на высоте относятся работы, когда: в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м." Следовательно, требования местных органов справедливы.


Додуева Татьяна Олеговна Заведующий методическим отделом АНО ДПО УЦ "Мосстройкадры"

19.01.2016 10:57:41 ответить #

Имя
E-mail
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*
высота перил

Спасибо за ответ Татьяна Олеговна, но получается нестыковка с действующими нормами НПБ НП-2001 п.9.3.4 и 9.3.8, где высота перил лестниц 1,0 м. По этим нормам мы проектируем. Может высота перил 1,1м это для строек новых установок, а у нас уже установка построена и наши лестницы (перила 1м)предназначены только для обслуживания установки и проведения ремонтных работ.


Чижикова Галина Алексеевна

21.01.2016 16:23:26 ответить #

Имя
E-mail
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*
Имя
E-mail
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*
Новости

11 августа 2017 г.


С днем Строителя!

За многолетний добросовестный труд Департамент градостроительной политики города Москвы наградил преподавателя Конкину Тамару Андреевну Почетной грамотой...

28 июня 2017 г.


Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 г. №470 - инструктажи по гражданской обороне

АНО ДПО УЦ «Мосстройкадры» предупреждает: с 2 мая 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 г. №470, которое обязывает проводить в организациях и предприятиях инструктажи по гражданской обороне. Штраф за не проведение обучения по гражданской обороне установлен ст. 20.7 КОАП РФ и составляет от 100 000 до 200 000 руб. за каждого необученного сотрудника.